消毒臭氧投加量及验证车间灭菌效果

臭氧的总用量计算公式为: W=NV (1~S),式中, W-臭氧总用量(mg/m3);S-臭氧衰减率 S=40%;V-总体积(m3);N-洁净  区域消毒需要保持的臭氧浓度(mg/m3)。其中 V=V1+V2+V3,V1-洁净区域总体积;V2-空调风道体积;V3-补充新风量造成臭氧损失的有效  体积(V3=总风量×20%常规新风更换率×10% (保持洁净区域的正压补充新风量)×60%=总风量×1.2%)
洁净车间空气消毒用臭氧发生器、臭氧消毒机如何选用计算?利用臭氧消毒需要至少达到多少的臭氧浓度,发生浓度低于多少臭氧浓度,是达不到灭菌消毒效果的。而浓度过高会造成运行成本增加。所以应计算选用合适范围的臭氧发生浓度的臭氧发生装置。根据国家最新的《消毒技术规范》和实践应用数据,在 GMP 制药车间的洁净区,洁净级别三十万级消  毒需要保持臭氧浓度 N=10mg/m3,十万级取 N=20mg/m3,万级取 N=50mg/m3,百级取 N=100mg/m3。
在灭菌时检测室内臭氧浓度应该如下:
30 万级 5ppm~10ppm
10 万级 10ppm~20ppm
万级 20ppm~30ppm
臭氧的总用量计算公式为:W=NV(1~S),式中,W-臭氧总用量(mg/m3);S-臭氧衰减率 S=40%;V- 总体积(m3);N- 洁净区域消毒需要保持的臭氧浓度(mg/m3)。其中V=V1+V2+V3,V1-洁净区域总体积;V2-空调风道体积;V3-补充新风量造成臭氧损失的有效体积  (V3=总风量×20%常规新风更换率×10%(保持洁净区域的正压补充新风量)×60%=总风量×1.2%)臭氧浓度与空气消  毒杀菌效果。K 为臭氧实际浓度 C 与作用时间 T 的乘积即 K=C×T,而臭氧实际浓度 C 为达到杀菌阀值浓度 Cmin 时,即使延长时间,在实际运行中,恐怕也是没有杀菌效果的。
臭氧用作空气消毒应按不同应用空间、不同的杀菌消毒目的,而配置不同的臭氧产量和臭氧发生浓度的臭氧发生装置,臭氧发生浓度是指以自然扩  散方式的按固定体积内 30 分钟的浓度计,单位为 mg/m3,臭氧产量是由臭氧发生浓度与时间累积计算出来的,臭氧产量、臭氧发生浓度是最基本的参数标准。所以以空气消毒为目的的臭氧消毒产品应标注消毒浓度与消毒时间指标。还有两个通用指标,即应用空间的臭氧安全指标和产品使用寿命  指标等,也是需要向使用者注明的。如一般的除味、除臭等,浓度掌握一般不超过 5ppm。如果用于室内灭菌消毒则一般掌握在 10ppm;物体表面或病房区一般需要浓度都较高;建议做到 20ppm 以上。
用臭氧浓度检测仪检测不是很方便;因为要在臭氧杀菌时进入车间检测;这样导致进去检测人的受不了;如果安装在线检测仪价格又比较贵;所以一般建议做沉降菌检测(菌落数检测)。
想了解更多关于辐照,辐照灭菌,辐照加工,辐照改性的相关信息,请持续关注无锡福腾辐照科技有限公司官网www.futengfuzhao.com
文章信息部分来源于网络,如有侵权请通知我们及时修改。
上一页:日本核工作人员的辐照剂量世界最高
下一页:辐照加工中存在的货源问题

无锡福腾辐照科技有限公司

主营业务:辐照辐照灭菌辐照加工材料改性

如遇产品等方面困扰,可拨打以下24小时服务热线
In case of product and other problems, can call the following 24 hours service hotline

15050693156 18118905992

联系方式 Contact Us

  • 地 址:江苏省无锡市新区锡达路 230 号
  • 电 话:0510-68566081
  • E-mail:service@futengfuzhao.com
  • 网 址:www.futengfuzhao.com
  • 苏ICP备2020063427号
  • 技术支持:定承网络

Copyright:Futeng irradiation Co., Ltd. Head office:No.230 Xida Road, New District, Wuxi, 214112, China 网站地图 xml

15950814058